Назначение устройства
Для выполнения следующих функций:
- автоматическое поддержание установленного значения регулируемого параметра с коррекцией задания по значению корректирующего датчика;
- автоматическое поддержание разности значений от двух датчиков;
- автоматическое поддержание среднего значения параметра от двух до четырёх датчиков;
- автоматическое поддержание соотношения двух параметров с коррекцией задания по значению корректирующего датчика;
- автоматическое изменение задания два раза в сутки по годовому графику выходных и предвыходных дней;
- автоматическое управление четырьмя программируемыми выходами:
- по времени - до восьми раз в сутки;
- по комбинации состояний четырёх дискретных входов;
- по значениям от одного до восьми контролируемых параметров;
- дистанционный контроль значений и состояний подключённых датчиков и управление выходными элементами.
Наличие программируемо недельного календаря, энергонезависимых часов реального времени и памяти установок регулирования позволяет гарантировать бесперебойную работу РПБ-2 и качественное регулирование на долгие годы.
Работа РПБ-2 обеспечивает
- уменьшение тепловой энергии на 20-30% в весенне-осенний период за счёт снижения температуры воды в отопительных системах при положительной температуре наружного воздуха;
- на 10-20% повседневно за счёт поддержания оптимальной температуры в дневное время и снижения температуры в ночное время суток в сети горячего водоснабжения;
- на 25-40% сокращает потребление тепловой энергии в производственных зданиях за счёт снижения температуры отопления в нерабочие часы, выходные и праздничные дни.
Основные технические характеристики
- Количество независимых каналов регулирования............... |
2 |
- Диапазон уставки
задания................................................. |
-999 - +999 |
- Количество значений задания в суточном графике.............. |
2 |
- Погрешность измерения параметров (без датчика), %......... |
0,5 |
- Диапазон задания зоны нечувствительности....................... |
0,1 - 99,9 |
- Диапазон уставок: |
|
коэффициент
регулирования...................................
........ |
0,1 - 99,9 |
время
интегрирования.................................
.................... |
1 - 999 |
- Количество аналоговых
датчиков....................................... |
8 |
- Тип аналоговых датчиков............................
...................... |
с токовым выходом 0-5 mA |
|
с цифровым выходом RS-232 |
- Количество дискретных
датчиков....................................... |
4 |
- Количество программируемых датчиков.............................. |
4 |
- Тип программируемых
выходов........................................... |
нормальнозамкнутые |
|
нормальноразомкнутые |
- Нагрузочная способность выходных элементов................... |
2А, 220В |
- Потребляемая мощность, не более, Вт................................. |
6 |
- Режим работы..........................................
.......................... |
круглосуточный |
Срок окупаемости
1-6 месяцев.
Скачать